1

Тема: Замена сгоревшего силового кабеля в земле

У нас на предприятии произошла авария и часть силового кабеля, который в земле, сгорела. Как сказали специалисты, была перегрузка и он просто не выдержал, что и не удивительно, ему уже полвека. Думаю полностью старый выкопать и установить на его место что-то большего сечения. Что посоветуете?

2

Re: Замена сгоревшего силового кабеля в земле

Рекомендую укладывать новую линию в специальные гофрированные трубы или бетонные лотки, чтобы в будущем не пришлось снова разрывать весь грунт. Обязательно используйте сигнальную ленту над местом прокладки, иначе любой экскаваторщик при проведении благоустройства станет виновником очередной крупной аварии.

3

Re: Замена сгоревшего силового кабеля в земле

Скорее всего, это было не из-за большой нагрузки, а из-за прорыва внешней оплетки, так бывает со старыми кабелями и тут кроме замены ничего больше и не придумать. Советую вам перед выбором посчитать суммарную нагрузку того узла, к которому будет идти трасса, и взять с запасом на случай перегрузки. Думаю, что вам подойдет кабель АПвПу2г 1х300/70 https://kompleksenergo.ru/catalog/apvpu2g-1x300/