Тема: Прокладка силовой линии в земле

Планируем тянуть линию под питание оборудования и разводку по цехам, кабель пойдёт в земле, расстояние приличное и нагрузки тоже не маленькие. Смотрю в сторону бронированных вариантов с алюминиевой жилой, вроде подходят для таких задач. Но есть сомнения по надёжности и сроку службы. Кто уже делал подобное, что в итоге выбрали и как оно в работе?

2

Re: Прокладка силовой линии в земле

Я бы на вашем месте вообще не стал ничего закапывать, а кинул бы всё по воздуху на опорах или по стенам цехов. Так намного проще искать место обрыва и не нужно возиться с земляными работами, которые всегда отнимают кучу времени. Копать длинные траншеи это лишняя головная боль

3

Re: Прокладка силовой линии в земле

Берите АСБл 3х240  это вполне рабочий вариант, его как раз берут под подземную прокладку и серьезные нагрузки, за счет брони и свинцовой оболочки он нормально переносит влагу и механические воздействия, по надежности вопросов обычно нет, если правильно уложить. Минус в том, что изделие тяжелое и монтаж сложнее, плюс технология старая, сейчас часто смотрят аналоги с полиэтиленовой изоляцией. Вот тут например можете взять кабель силовой https://kompleksenergo.ru/catalog/silov … ustanovki/