<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Сайт дома "Балаклавский проспект 16" &mdash; Как подобрать силовой кабель для питания объекта?]]></title>
	<link rel="self" href="http://balaklavskiy-16.ru/feed/atom/topic/10616/" />
	<updated>2026-10-22T09:44:13Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://balaklavskiy-16.ru/topic/10616/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как подобрать силовой кабель для питания объекта?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://balaklavskiy-16.ru/post/16044/#p16044" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Для такой линии в земле можно рассмотреть, например, кабель АВБбШв 4х240. Длительно допустимый ток у него зависит от способа прокладки, в земле он один, в воздухе ниже, а ещё влияют температура грунта и число кабелей в траншее. Конструкция такая, алюминиевые жилы, броня из стальных лент и оболочка из ПВХ, поэтому его часто применяют для подключения зданий. Например, вот тут можно посмотреть эту позицию <a href="https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x240/" target="_blank">https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x240/</a> .</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Uran]]></name>
				<uri>http://balaklavskiy-16.ru/user/15422/</uri>
			</author>
			<updated>2026-10-22T09:44:13Z</updated>
			<id>http://balaklavskiy-16.ru/post/16044/#p16044</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как подобрать силовой кабель для питания объекта?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://balaklavskiy-16.ru/post/16043/#p16043" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Тут нужно считать от нагрузки объекта, а не от того, что есть на складе у поставщика. Ток нагрузки считают по суммарной мощности, потом берут сечение с небольшим запасом и сверяют результат с проектом. Способ прокладки тоже влияет, в земле и в воздухе значения разные.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Myraj]]></name>
				<uri>http://balaklavskiy-16.ru/user/14220/</uri>
			</author>
			<updated>2026-10-22T09:34:43Z</updated>
			<id>http://balaklavskiy-16.ru/post/16043/#p16043</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Как подобрать силовой кабель для питания объекта?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://balaklavskiy-16.ru/post/16042/#p16042" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ребята, наша монтажная организация подключает новый склад, до щита от трансформаторной подстанции порядка двухсот метров, кабель пойдёт в земле. По проекту нужен четырёхжильный силовой кабель большого сечения. Не могу разобраться, как правильно прикинуть допустимую нагрузку и на что смотреть при выборе марки?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nikarcukaleks]]></name>
				<uri>http://balaklavskiy-16.ru/user/15421/</uri>
			</author>
			<updated>2026-10-22T09:06:13Z</updated>
			<id>http://balaklavskiy-16.ru/post/16042/#p16042</id>
		</entry>
</feed>